    空氣懸浮離心風機常見故障問題處理方法

    發布日期: 2021-1-5    作者:管理員

    空氣懸浮離心風機常見故障問題處理方法 

    如果風機出現故障,則點擊觸摸屏幕報警錯誤代碼并查有具體信息,確認報警信息后進行相關故障進行清理排查,然后將觸摸屏上的錯誤代碼對應到風機使用說明,進行問題排查。如果同一報警信息在短時間內啟動或會行過程中反復出現2次以上,則應及時與廠家聯系,避免風機出現大故障。

    出現報警時應盡可能使用圖片或者視頻形式確認好觸摸屏上錯誤代碼信息,便于與廠家聯系時,技術人員判斷故障原因。

    以下是空氣懸浮風機存在的一些常見故障的處理方法。

    1、變頻器通信異常、變頻器異常或緊急停止—解決方法:說明傳感器與數據通信異常,需與廠家聯系;

    2、超過出風壓限制值—解決方法:確認負荷(管道無損、水位等)有無大幅度增加;

    3、超過過濾網壓差限制值—解決方法:清潔或更換吸入口過濾棉;

    過濾棉更換周期:

    初效過濾棉:一周清潔一次,15天更換一次;

    高效過濾器:一月更換一次。

    4、超過電機溫度限制值—解決方法:采取室內灑水、強制通風等降溫措施;

    5、超過震動水平限制值—解決方法:確認地震或管道等由外界產生震動的因素,適當調整地腳螺栓;

    6、發生喘振—解決方法:

    1) 確認性能曲線,如果在SURGE線上運行,增加SV;

    2)確認閥門是否關閉,處于憋壓狀態。

    7、過濾壓差的警告—解決方法:清潔或更換吸入口過濾棉;

    8、吸入溫度低的警告—解決方法:保持室內空氣的流通;

    9、振動傳感器錯誤的警告—解決方法:與廠家技術員聯系;

    10、變頻器錯誤的警告—解決方法:與廠家技術員聯系;

          

     

     